Цитата(Oleg_n @ 25.1.2008, 19:54)

Вполне возможно, что "удачно" перепутали полярность сразу всех трех трансформаторов тока.
Умные счетчики в этом случае "назад" не считают, а нагрузку показывают с каким-нибудь признаком "реверса".
А порядок чередования фаз действительно в данном случае не важен.
Так что посмотрите инструкцию к счетчику, а лучше призовите специалиста.
Действительно, перепутал. Сегодня переделал и всё заработало!!!
Огромное спасибо!!!